Napsal: sob dub 26, 2008 1:41 pm
od admin
Při odřezávání kovové konzoly el. vedení ve stěně domu, pod střechou, byla použita rozbrušovací pila. Po odřezání prošel ještě zámečník půdu domu, zda nedošlo k požáru, nic nezjistil. Po 6 hodinách došlo k požáru domu s ohniskem na půdě. Příčina: Žhavé kousky odbroušeného materiálu a jiskry se dostaly švírou na půdu. Zde byla vstva prachu, která v nepřístupném místě začala žhnout. Žhnutí vrstvy se postupně rozšiřovalo, až došlo k třískám na trámu a uskladněnému papíru. Zhnutí trvalo několik hodin.Poté se vzňaly třísky a uskladněný papír. Řešením je seznámení pracovníků s riziky a opatřeními. Dobře jsou popsána v programu Dokumentace BOZP a PO - směrnici "Zajištění požární bezpečnost a ochrany proti výbuchu při pracích s možnými zdroji iniciace"( plné verzi) v demoverzi ji najdete na http://www.e-bozp.cz/dok_demo/10_provozni_rady/...