Stránka 1 z 1

Napsal: pát dub 06, 2012 11:19 am
od helvank
Dobrý den,
potřebovala bych vědět, jakým způsobem by měla být začleněna provozovaná činnost v Domě s pečovatelskou službou, který má 9 NP (žádnou chráněnou únikovou cestu, žádný evakuační výtah), ale kolaudační rozhodnutí o objektu hovoří jako o "domě" nikoliv v objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Vzhledem k požární bezpečnosti (spíše nebezpečnosti) objektu, jeho výšce, vysokému věku obyvatel a skutečnosti, že např.v nočních hodinách není k dispozici žádný personál, nepovažuji tuto činnost rozhodně za činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí.
Předem děkuji za radu.
Helena Vaňková

Napsal: pát dub 06, 2012 9:16 pm
od Tomáš Neugebauer
helvank píše:Dobrý den,
potřebovala bych vědět, jakým způsobem by měla být začleněna provozovaná činnost v Domě s pečovatelskou službou, který má 9 NP (žádnou chráněnou únikovou cestu, žádný evakuační výtah), ale kolaudační rozhodnutí o objektu hovoří jako o "domě" nikoliv v objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Vzhledem k požární bezpečnosti (spíše nebezpečnosti) objektu, jeho výšce, vysokému věku obyvatel a skutečnosti, že např.v nočních hodinách není k dispozici žádný personál, nepovažuji tuto činnost rozhodně za činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí.
Předem děkuji za radu.
Helena Vaňková
Podle vámi uvedených údajů se jednoznačně jedná o provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Začlenění musí provést k tomu odborně způsobilá osoba (technik PO nebo odborně způsobilá osoba v PO), která určitě správně zařadí vámi provozované činnosti.