od admin » sob dub 26, 2008 1:43 pm

Výbuch tlakové láhve od cigarety. V restauraci byl uvnitř výčepního pultu odpadkový koš a láhev CO2 pro výčep. Vysypaný popelník do koše způsobil požár, od kterého se nahřála lahev CO2. Došlo k expanzi plynu v nádobě nad maximální přetlak a výbuchu nádoby. Výbuch rozmetal zařízení restaurace, jen náhodou zde v době výbuchu nikdo nebyl.. Resumé: i zdánlivě nevinná láhev CO2 může být při nedodržení bezpečnostních zásad příčinou smrtelných zranění. Do analýzy rizik restaurace přidat: Výbuch lahve CO2 přehřátím lahve. Do opatření (seznámit zaměstnance): - V blízkosti lahví nesmí výt skladovány žádné hořlavé látky, žádné zdroje sálavého tepla, - popelníky se nesmějí vysypávat do jiných nádob než kovových s víkem